1,5 čtverce a zátěž – fórum elektrikářů a energetiků – Fóra webu ELEKTRIKÁŘ
Odborníci, prosím, řekněte mi, zda je možné na stroj 16a nainstalovat vodič o průřezu 1,5 mm2.
Podle různých tabulek různé hodnoty. Pořád nechápu, jestli je to možné nebo ne.
Pokud to udělám, dojde ke zločinu?
Zátěž není velká a pouze aktivní. Připojíme 2 switche a router. Stroj 16A byl již dříve instalován na jiné zařízení
Chci jen získat energii z této linky. a hodit mi 3 metry „šmejdy“ 1,5 metru čtverečního do mé krabice
Neshoří ale drát?
Díky

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Pokud ochrana funguje, nevyhoří, ale jak jsem pochopil, nemáte chuť měnit AB. K dispozici je také 10A „pro oči a uši“. IMHO
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©
31.8.2010, 21: 44
Ve skutečnosti podle tabulky 1,5 drží 23A
To znamená, že mohu bezpečně stabilizovat 16ampérový jistič pro otevřenou kabeláž
Proč se potom elektrikáři zjednodušeně domnívají, že průřez kabelu se rovná maximálnímu zatížení děleno 10.

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Citace(Guest_Sergey_* @ 31.8.2010. 22. 44, XNUMX:XNUMX)
Ve skutečnosti podle tabulky 1,5 drží 23A
Opravdu?! Máte jeden drát?
Lepší zaostření na 18A, bude to přesnější.
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©
31.8.2010, 22: 00
Citace(Guest_Sergej_* @ 31.8.2010, 20:58)
Odborníci, prosím, řekněte mi, zda je možné na stroj 16a nainstalovat vodič o průřezu 1,5 mm2.
Podle různých tabulek různé hodnoty. Pořád nechápu, jestli je to možné nebo ne.
Pokud to udělám, dojde ke zločinu?
Zátěž není velká a pouze aktivní. Připojíme 2 switche a router. Stroj 16A byl již dříve instalován na jiné zařízení
Chci jen získat energii z této linky. a hodit mi 3 metry „šmejdy“ 1,5 metru čtverečního do mé krabice
Neshoří ale drát?
Díky
na 1,5 metru čtverečních (pokud je kabel měděný!) můžete bezpečně nainstalovat 16 ampérový stroj. Co je to switch a router?

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Citace(Guest_Dmitry_* @ 31.8.2010, 23:00)
Co je to switch a router?
A s tímhle prosím jděte do kuřárny.
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©
31.8.2010, 22: 22
Citace (savelij @ 31.8.2010/22/04, XNUMX:XNUMX)
A s tímhle prosím jděte do kuřárny.
Podíval jsem se, co to bylo. zkrátka nějaká nízkoenergetická kravina pro počítače :))
31.8.2010, 22: 57
Ano, nízký výkon
A přesto podle jiné tabulky můžete nainstalovat 1,5ampérový jistič na 14 metru čtverečních
Řeknu svému šéfovi o výměně stroje.

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Citace(Guest_Sergey_* @ 31.8.2010. 23. 57, XNUMX:XNUMX)
A přesto, podle jiné tabulky, můžete nainstalovat 1,5ampérový stroj na 14 metru čtverečních.
Jaké další „jiné“?
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©
31.8.2010, 23: 09
Citace(Guest_Sergey_* @ 31.8.2010. 22. 57, XNUMX:XNUMX)
Ano, nízký výkon
A přesto podle jiné tabulky můžete nainstalovat 1,5ampérový jistič na 14 metru čtverečních
Řeknu svému šéfovi o výměně stroje.
kde seženeš takový kulomet?
31.8.2010, 23: 18
Citace(Guest_Sergey_* @ 31.8.2010. 22. 57, XNUMX:XNUMX)
Ano, nízký výkon
A přesto podle jiné tabulky můžete nainstalovat 1,5ampérový jistič na 14 metru čtverečních
Řeknu svému šéfovi o výměně stroje.
Ano, v některých tabulkách jsou čísla mírně podhodnocená, aby lidé byli na bezpečné straně.
31.8.2010, 23: 28
Citace (savelij @ 31.8.2010/23/03, XNUMX:XNUMX)
Jaké další „jiné“?
Přípustné zatěžovací proudy měděných drátů (instalace)
V.G. Bastanov. 300 praktických rad. Moskevský dělník, 1986.
tam na 1,5 je jen 14A
A v jiných tabulkách je měděný drát položený otevřeně 23A

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Citace(Guest_Sergej_* @ 1.9.2010, 0:28)
Přípustné zatěžovací proudy měděných drátů (instalace)
V.G. Bastanov. 300 praktických rad. Moskevský dělník, 1986.
tam na 1,5 je jen 14A
A v jiných tabulkách je měděný drát položený otevřeně 23A
„Nejhorší“ varianta pro průřez 1,5 mm2 (jeden třížilový kabel) podle PUE je 15A. Bastanova jsem nečetl. a je nepravděpodobné, že si to přečtu.
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2671
Registrace: 1.3.2009
Od: Krasnojarsk
Uživatelské číslo: 13639
Citace(Guest_Sergey_* @ 1.9.2010. 2. 57, XNUMX:XNUMX)
A přesto podle jiné tabulky můžete nainstalovat 1,5ampérový jistič na 14 metru čtverečních
Neexistují žádné 14ampérové jističe, můžete nakonfigurovat 15 A až 14 A.
Citace(Guest_Sergej_* @ 1.9.2010, 3:28)
Přípustné zatěžovací proudy měděných drátů (instalace)
V.G. Bastanov. 300 praktických rad. Moskevský dělník, 1986.
tam na 1,5 je jen 14A
Pokud nejste konstruktér a nepotřebujete-li počítat feeder na tisíce ampér, vycházejte z jednoduchého vzorce: čtverec mědi pojme 10 A. IMHO
Příspěvek byl upraven Mistr Ju — 1.9.2010. 11. 12, XNUMX:XNUMX
Vše by mělo být co nejvíce zjednodušeno, ale ne více ®

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 127
Registrace: 31.3.2010
Od: Komi
Uživatelské číslo: 17729
Citace(Guest_Sergej_* @ 31.8.2010, 21:58)
Řekněte mi, je možné na stroj 16a nainstalovat vodič o průřezu 1,5 mm2?
Přípustný dlouhodobý proud pro dráty a šňůry s pryžovou a polyvinylchloridovou izolací s měděnými vodiči 1,5 mm2 – 23A (při okolní teplotě +20) – stroj projde zátěží. Existuje také závislost na zkratovém proudu. v nejvzdálenějším bodě od stroje – zde je potřeba měřit.

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
Přípustný trvalý proud. 1,5 mm2 – 23 A
Pro jeden drát. Věřím, že se to odráží v tabulce.
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 99
Registrace: 18.7.2010
Uživatelské číslo: 18960
Záleží také na výrobci drátu, ne každý to dělá poctivě

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 175
Registrace: 21.4.2010
Od: Vladivostok
Uživatelské číslo: 18047
Citace(Guest_Dmitry_* @ 1.9.2010, 6:00)
na 1,5 metru čtverečních (pokud je kabel měděný!) můžete bezpečně nainstalovat 16 ampérový stroj. Co je to switch a router?
hliník 1,5 čtverec v přírodě neexistuje.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 3095
Registrace: 12.2.2010
Od: Rostovská oblast
Uživatelské číslo: 17317
Citace(Guest_Sergey_* @ 31.8.2010. 22. 44, XNUMX:XNUMX)
Ve skutečnosti podle tabulky 1,5 drží 23A
To znamená, že mohu bezpečně stabilizovat 16ampérový jistič pro otevřenou kabeláž
Proč se potom elektrikáři zjednodušeně domnívají, že průřez kabelu se rovná maximálnímu zatížení děleno 10.
Uveďte své tři metry, jinak se lidé budou hádat donekonečna, jen čím delší drát, tím menší proud, a v některých příručkách říkají, aniž by brali v úvahu délku, ale proud je indikován méně, protože nejsou míněny tři metry (já nepamatuji si, ale více) jako průměrný údaj Zapište člověku, můžete napsat 23 ampér, na takovou zátěž bude vesele házet 200 metrů.
Příspěvek byl upraven horník — 3.9.2010. 6. 15, XNUMX:XNUMX

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 18094
Registrace: 6.8.2007
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 9143

Elektroinstalační práce jsou komplexní a odpovědná činnost. Pokud je vaše kvalifikace dostatečná k tomu, abyste provedli elektrické vedení v bytě vlastníma rukama, užitečné tipy se budou hodit. Pokud ne, pak využijte služeb specialistů na elektroinstalace. Pojďme si tedy podrobně promluvit o výběru průřezu vodičů pro proud a výkon.
Výpočet délky a maximálního zatížení elektrických rozvodů

Správný výpočet průřezu vodiče pro výkon a proud je důležitou podmínkou pro nepřerušovaný a bezporuchový provoz elektrického systému. Nejprve spočítejte celkový počet délka vedení. Prvním způsobem je změřit vzdálenosti mezi panely, vypínači a zásuvkami na schématu zapojení, vynásobením čísla stupnicí. Druhým způsobem je určení délky podle místa, kde jsou elektrické rozvody navrženy. Zahrnuje všechny vodiče, instalační a instalační kabely spolu s upevňovacími, nosnými a ochrannými konstrukcemi. Každý segment musí být prodloužen alespoň o 1 cm, s ohledem na připojení vodičů.
Dále se vypočítá celkové zatížení spotřebované elektřiny. Jedná se o součet jmenovitých výkonů všech elektrických spotřebičů, které budou v domě fungovat (*viz tabulka na konci článku). Pokud je například v kuchyni současně zapnutá rychlovarná konvice, elektrický sporák, mikrovlnná trouba, lampy a myčka nádobí, sečteme výkon všech spotřebičů a vynásobíme 0,75 (koeficient simultánnosti). Výpočet zatížení musí mít vždy rezervu spolehlivosti a pevnosti. Tento údaj si pamatujeme pro určení průřezu žil drátu.
Jednoduchý vzorec vám pomůže určit aktuální spotřebu jakéhokoli elektrického spotřebiče sami. Vydělte spotřebu energie (viz návod k zařízení) napětím sítě (220 V). Například podle pasu je výkon pračky 2000 W; 2000/220 = maximální proud během provozu nepřekročí 9,1A.

Další možností je využít doporučení PUE (Electrical Installation Rules), podle kterých se standardní bytové rozvody s trvalým zatížením 25A počítají na maximální proudový odběr a jsou prováděny měděným drátem o průřezu 5mm 2 . Podle PUE musí být průřez jádra minimálně 2,5 mm 2, což odpovídá průměru vodiče 1,8 mm.
Tento proud je nastaven na jistič u vstupu drátů do bytu, aby se předešlo nehodám. V obytných budovách se používá jednofázový proud o napětí 220 V Vypočtené celkové zatížení vydělíme hodnotou napětí (220 V) a získáme proud, který projde vstupním kabelem a strojem. Musíte si koupit stroj s přesnými nebo podobnými parametry, s rezervou na aktuální zatížení.
Výběr kabelu pro elektrické vedení v bytě
Pro instalaci domácích elektrických rozvodů zvolte třížilový kabel, jeden vodič jde do uzemnění. Jádro je část vodiče vedoucí proud, může být jedno- nebo vícevodičové. Jádra mají standardní sekce, pokryté izolačním polymerem nebo pryžovým pláštěm, někdy s ochranným bavlněným opletem nahoře. Drátová jádra jsou vyrobena z mědi, hliníku nebo oceli.

Nejlepší možností pro nové elektrické vedení v bytě je měděný drát. Je spolehlivější, odolnější a elektrický výkon mědi je lepší než hliníku.
Pokud jde o značku kabelu, nejčastěji používaná kabel VVG a VVGng – ploché měděné dráty, v dvojité PVC izolaci („ng“ označuje nehořlavou izolaci drátu). Určeno pro elektroinstalaci uvnitř budov, venku v zemi při uložení v trubkách, pracuje při okolní teplotě od -50 do +50°C. Životnost až 30 let. K dispozici jsou 2-, 3- a 4-žilové kabely s průřezem žil od 1,5 do 35,0 mm 2 . (Upozorňujeme, že když je označeno AVVG, vodiče v drátu jsou hliníkové.)
Obdobou ruského VVG je kabel NYM, kulatého tvaru, s měděnými vodiči a nehořlavou izolací, odpovídá německé normě VDE 0250. Technické vlastnosti a rozsah použití jsou téměř stejné. 2-, 3- a 4-žilové kabely jsou k dispozici s průřezy žil od 1,5 do 4,0 mm2.
Je vhodnější položit kulatý kabel skrz stěny – otvory jsou vyvrtány o něco větší, než je průměr kabelu. Pro vnitřní rozvody je pohodlnější plochý kabel VVG.
Lehké a levné hliníkové dráty jsou nepostradatelné při pokládání nadzemních elektrických vedení se správným připojením, mají dlouhou životnost, protože hliník téměř neoxiduje. S hliníkovými elektroinstalacemi se lze setkat při rekonstrukcích starých domů. V případě potřeby připojení dalších energeticky náročných zařízení je schopnost hliníkového vedení odolat velkému zatížení dána průřezem nebo průměrem pramenů drátu (viz tabulka).
Dlouhodobé přípustné proudové zatížení hliníkových vodičů je několikanásobně menší než při použití měděných vodičů a kabelů stejného průřezu.