Praskání v radiátorech topení – Nezávislé fórum města Dubna
Komunikace bez cenzury, ale s přísným dodržováním pravidel.
- Nezodpovězená témata
- Aktivní témata
Praskání v radiátorech
23 příspěvků • Stránka 1 z 1
Sklo Zprávy: 24959 Registrovaný: 25. února 2011, 15:42
Praskání v radiátorech
#1 Zpráva Sklo » 27. prosince 2012, 00:05
Od začátku prosince se v radiátorech ústředního topení ozývají nepříjemné praskání a cvakání.
Zdá se, že proces roste. Zvláště dobře je slyšet v noci.
Inženýr HOA doma si stále nemůže poradit.
Nesetkal se někdo s něčím podobným? Vyhráli jste? Jak?
Budu rád, když mi napíšete zpětnou vazbu.
Alisa Zprávy: 683 Registrovaný: 19. října 2009 19:57
Re: Praskání v radiátorech
#2 Zpráva Alisa » 27. prosince 2012, 00:16
Je teplota baterie stejná v noci i přes den, nebo HOA šetří na topení v noci? Tento účinek mohou mít náhlé změny teploty kovu.
Možná je to znamení o vtipu konce světa.
Sklo Zprávy: 24959 Registrovaný: 25. února 2011, 15:42
Re: Praskání v radiátorech
#3 Zpráva Sklo » 27. prosince 2012, 00:27
Alice napsala: Možná je to znamení o konci světa, vtip.
Vtip se očekává, může za to sám Vaso.
K věci: teplota baterií (chladiva) se reguluje automaticky v topné jednotce domu a nastavuje se pomocí čidla venku na fasádě. Mechanika-elektronika.
Teplotu v noci nikdo záměrně nesnižuje. Nejvíc to ale praská a cvaká v noci.
To praskání mi opravdu vadí.
fandit Zprávy: 10595 Registrovaný: 07. července 2009, 22:11
Re: Praskání v radiátorech
#4 Zpráva fandit » 27. prosince 2012, 02:01
Jsou baterie nové? Bimetal?
Neptejte se, co pro vás může udělat vaše země; zeptejte se, co můžete udělat pro svou zemi.
Satén Zprávy: 4 Registrovaný: 02. ledna 2012, 19:25
Re: Praskání v radiátorech
#5 Zpráva Satén » 27. prosince 2012, 04:48
Loni byl stejný problém, ale ne neustále (záleželo na venkovní teplotě a podle toho na baterii) a ne u nás v pokoji, ale někde podél stoupačky. V noci to bylo samozřejmě obzvlášť stresující, také si stěžovali. Postupem času to šlo samo.
Lucky One [pryč] Zprávy: 4466 Registrovaný: 14. září 2012, 16:52
Re: Praskání v radiátorech
#6 Zpráva Lucky One [pryč] » 27. prosince 2012, 05:25
Vaso napsal: Od začátku prosince se v radiátorech ústředního topení ozývají nepříjemné praskání a cvakání.
Zdá se, že proces roste. Zvláště dobře je slyšet v noci.
Inženýr HOA doma si stále nemůže poradit.
Nesetkal se někdo s něčím podobným? Vyhráli jste? Jak?
Budu rád, když mi napíšete zpětnou vazbu.
Přehřátá pára jde do baterií místo vody, s největší pravděpodobností. Jsou dvě možnosti: technik obsluhující dům sníží teplotu vstupního kanálu (ale někteří obyvatelé budou proti), nebo nainstalují regulátor teploty na vstup baterií.
Pokud je vám líto parmezánu, jste hohlyak partyzáni!
Sklo Zprávy: 24959 Registrovaný: 25. února 2011, 15:42
Re: Praskání v radiátorech
#7 Zpráva Sklo » 27. prosince 2012, 06:25
fant napsal: Baterie jsou nové? Bimetal?
Jsou to „panové“. Není to přesně o bateriích – když jsou úplně vypnuté, zvuky nezmizí, procházejí stoupačkami. Zvuky jsou periodické. Někdy se trochu uklidní.
LuckyOne [away] napsal: Do baterií místo vody jde s největší pravděpodobností přehřátá pára. Jsou dvě možnosti: inženýr obsluhující dům sníží teplotu vstupního kanálu (ale někteří obyvatelé budou proti), popř. nainstalujte regulátor teploty na vstup baterií.
Baterie zjevně nebyly přehřáté, ventil v technickém patře nahoře byl otevřen – nebyl tam žádný vzduchový uzávěr. Zvuky jsou stejné při 0 přes palubu a při -25. Zpočátku jsou Danfoss nastavitelné.
Lucky One [pryč] Zprávy: 4466 Registrovaný: 14. září 2012, 16:52
Re: Praskání v radiátorech
#8 Zpráva Lucky One [pryč] » 27. prosince 2012, 06:52
Vaso napsal: Není to úplně o bateriích – když jsou úplně vypnuté, zvuky nezmizí, jdou po stoupačkách. Zvuky jsou periodické. Někdy se trochu uklidní.
<. >
Baterie zjevně nebyly přehřáté, ventil v technickém patře nahoře byl otevřen – nebyl tam žádný vzduchový uzávěr. Zvuky jsou stejné při 0 přes palubu a při -25. Zpočátku jsou Danfoss nastavitelné.
Pokud zvuk vychází ze stoupaček, tak je velká šance, že na vstupu do okruhu je téměř jistě místo vody pára – nejspíš hlasitě klepe regulátor, který páru uvolňuje. Zkontrolujte, co k vám přichází z kotelny, a nechte technika upravit teplotu.
Proč se tak nestalo v předchozích letech? Možná nějaká trubka od souseda naráží do zdi nebo kovového pouzdra, takže „..v podzemí se děje neznámé klepání“?
Pokud je vám líto parmezánu, jste hohlyak partyzáni!
Sklo Zprávy: 24959 Registrovaný: 25. února 2011, 15:42
Re: Praskání v radiátorech
#9 Zpráva Sklo » 27. prosince 2012, 09:46
LuckyOne [away] napsal: Pokud se ozve zvuk ze stoupaček, tak je velká šance, že na vstupu do okruhu je místo vody téměř jistě pára – nejspíš hlasitě klepe regulátor, který páru uvolňuje. Zkontrolujte, co k vám přichází z kotelny, a nechte technika upravit teplotu. Cože, tohle se v minulých letech nestalo? Možná nějaká trubka od souseda naráží do zdi nebo kovového pouzdra, takže „..v podzemí se děje neznámé klepání“?
Začalo to loni, ale méně. Klepe to po celém domě, na různé stoupačky různým způsobem, takže to rozhodně není „u souseda“.
Dnes budu úzce spolupracovat s inženýrem.
Ugliestus Magnus Zprávy: 465 Registrovaný: 25. ledna 2010, 13:16
Re: Praskání v radiátorech
Tohle je obyčejný poltergeist. Zavolejte televizi, zbohatnete.
Sklo Zprávy: 24959 Registrovaný: 25. února 2011, 15:42
Re: Praskání v radiátorech
#11 Zpráva Sklo » 27. prosince 2012, 12:42
Ugliestus Magnus napsal: Toto je obyčejný poltergeist. Zavolejte televizi, zbohatnete.
Rádi bychom problém vyřešili.
A Vaso rád vtipkuje.
Mimochodem, během dne bylo ticho. Kde je spojení?
Hydra Zprávy: 33598 Registrovaný: 20. června 2011 19:41 Kde: z okresu
Re: Praskání v radiátorech
#12 Zpráva Hydra » 27. prosince 2012, 13:05
Známé kecy, zní to jako zvonící „tunnn“ v mrazu))) Nemůžeme to vyřešit – do léta to zmizí samo. Ve dne se ozývají cvakání, jen je neslyšíte kvůli obecnému hluku na pozadí a v noci jsou prakticky jediným zvukem. Zdrojem je topná jednotka ve sklepě, respektive zpětný ventil, který na základě signálu čidla uzavírá přívod vody. Podobné odpadky začaly po instalaci bimetalových radiátorů, v potrubí s difuzory, které bylo instalováno dříve, nic takového nebylo (vliv měl nedostatek rezonančních dutin).
Můžete bojovat úpravou teplotního rozsahu cyklu „on/off“ (zúžení), ale to zvýší opotřebení zařízení a zvýší spotřebu tepla. Je levnější koupit si špunty do uší nebo přesunout postel od radiátoru)))) Nikdo neřekl, Vaso, že úspora energie udělá život pohodlnějším, často je účinek opačný.
Zprávy od uživatele Hydry nepředstavují oficiální stanovisko organizace, kde pracuje, a mohou zcela odporovat názoru jeho vedení. Toto je jeho osobní a soukromý názor jako obyvatele Dubna s pětačtyřicetiletou praxí a domorodce tohoto města.
Sklo Zprávy: 24959 Registrovaný: 25. února 2011, 15:42
Re: Praskání v radiátorech
#13 Zpráva Sklo » 27. prosince 2012, 13:26
Hydr napsal: Známé kecy, zní to jako zvonící „tunnn“ v mrazu))) Nemůžeme se rozhodnout – do léta to zmizí samo. Ve dne se ozývají cvakání, jen je neslyšíte kvůli obecnému hluku na pozadí a v noci jsou prakticky jediným zvukem. Zdrojem je topná jednotka ve sklepě, respektive zpětný ventil, který na základě signálu čidla uzavírá přívod vody. Podobné odpadky začaly po instalaci bimetalových radiátorů, v potrubí s difuzory, které bylo instalováno dříve, nic takového nebylo (vliv měl nedostatek rezonančních dutin).
Můžete bojovat úpravou teplotního rozsahu cyklu „on/off“ (zúžení), ale to zvýší opotřebení zařízení a zvýší spotřebu tepla. Je levnější koupit si špunty do uší nebo přesunout postel od radiátoru)))) Nikdo neřekl, Vaso, že úspora energie udělá život pohodlnějším, často je účinek opačný.
Děkuju. Psal jsem do osobní zprávy.
35 cm Zprávy: 223 Registrovaný: 15. prosince 2012, 17:59 Kde: z té brány, odkud jsou všichni lidé
Re: Praskání v radiátorech
#14 Zpráva 35 cm » 27. prosince 2012, 13:49
Vaso napsal: Dnes budu úzce spolupracovat s inženýrem.
Hlavní věc je, že při úzké spolupráci s inženýrem nesnižujte teplotu, jinak se zvonící „tunn“ může spontánně proměnit v nudné „Ach, mráz, mráz“ a „Na stezce Murom“.
Je lepší bušit v Hondurasu než bušit v Hondurasu na Kolymě
Ivan_c_bogolyubova39 Zprávy: 101 Registrovaný: 08. prosince 2009, 18:44
Re: Praskání v radiátorech
Vaso napsal: Od začátku prosince se v radiátorech ústředního topení ozývají nepříjemné praskání a cvakání.
Zdá se, že proces roste. Zvláště dobře je slyšet v noci.
Inženýr HOA doma si stále nemůže poradit.
Nesetkal se někdo s něčím podobným? Vyhráli jste? Jak?
Budu rád, když mi napíšete zpětnou vazbu.
stejný problém existuje v budově 45 na ulici Bogolyubov a podle mého názoru nebyl dosud vyřešen!
Máte správcovskou společnost Zhilkomservice?
Alisa Zprávy: 683 Registrovaný: 19. října 2009 19:57
Re: Praskání v radiátorech
#16 Zpráva Alisa » 27. prosince 2012, 16:17
Existovala také tato verze: stavitelé neinstalovali manžetu pod trubky ve stropech, trubky byly upnuty podlahovým potěrem. Při změně teploty se mění lineární roztažnost trubek, jsou sevřené mezi patry, něco se tam děje, je slyšet praskání. To vám řeknou topenáři a doky. Stejně jako lidová verze
Google to: je to od odborníků
Radiátor je v tomto případě pouze vodičem hluku, jehož zdrojem jsou následující poruchy v otopné soustavě.
1. Přítomnost vzduchu v radiátoru topení. Hluk je třeba eliminovat otevřením Mayevského ventilu a odvzdušněním chladiče. Podobný postup by měl být proveden na horní části stoupačky (v podkroví), vypustit vodu a poté zavřít kohoutek.
2. Vysoký průtok vody jako chladicí kapaliny v chladiči, který není typický pro parametry vašeho systému. Takové zvuky se nejčastěji vyskytují v jednotrubkovém topném systému. Při instalaci radiátorů ne podle plánu otopné soustavy (např. přidáním sekcí) dochází ke zhoršení provozu celého systému a nedotápění. Je nutné zvýšit otáčky chladicí kapaliny, což v konečném důsledku vede k hluku. Hluku připomínajícího otevřený kohoutek se můžete zbavit nastavením průtoku vody pomocí přístroje na požadovaný průtok. Před radiátor na vstupu se sníženým odporem nebo na naprosto všechny stoupačky v domě umístí zařízení (ruční regulační ventil), pomocí kterého regulují soustavu.
3. Rezonance v topném systému mezi čerpadlem a tlaky. Stává se, že oběhové čerpadlo nepracuje v souladu se stanovenými parametry systému, takže dochází k jevu rezonance a objevuje se cizí hluk. Tomu lze předejít instalací antivibračních ventilů mezi potrubí a oběhové čerpadlo.
4. Další možnou příčinou hluku je tepelná roztažnost při ohřevu potrubí. Zvuky připomínají rány a cvakání jakoby o kov, které se čas od času objeví. V tomto případě je zdrojem hluku špatně zajištěný radiátor, který, když se materiál zahřeje a roztáhne, začne „jezdit“ na spojovacích prvcích. Praskavého hluku se můžete zbavit použitím pryžové podložky nainstalované mezi chladič a upevňovací prvky.
5. Další možnou příčinou hluku je tepelný ventil a špatný směr proudění. Radiátor začne vydávat hluk (zvuk se nejvíce podobá klepání), kdy rychlost proudění vody je taková, že voda překonává odpor pružiny mačkající termoventil, což vede k vibracím tyče (umístěné ve ventilu) a jeho klepání na tělo. Proto udržení správného směru proudění pomůže odstranit problém s hlukem