V jaké vzdálenosti od vodovodního a topného potrubí lze uvnitř položit napájecí kabel – Technické otázky ohledně kabelů – Technické fórum.
V PUE ed 7, článek 2.3.8 napsali „Pro paralelní instalaci je vodorovná světlá vzdálenost od kabelových vedení s napětím do 35 kV a kabelových vedení naplněných olejem do . na plynovody nízkého (0,0049 MPa), středního (0,294 MPa) a vysokého tlaku (více než 0,294 až 0,588 MPa) – ne méně než 1 m; k vysokotlakému plynovodu (více 0,588do 1,176 MPa) – ne méně než 2 m;“. Tradičně jsme zaoblili a položili všechny plynovody o tlaku do 0,6 MPa ve vzdálenosti 1,0 m, odborník nyní poznamenal, že 0,6 je více než 0,588, respektive 2,0 metru od kabelu.
Má někdo oficiální upřesnění nebo dopisy, že vysokotlakými plynovody (více než 0,294 až 0,588 MPa) se rozumí plynovody s tlakem do 0,6 MPa dle SP 62?
Příspěvek upraven LSP2 – čtvrtek, 25.03.2021, 10:38
Skupina: Poradce
Příspěvky: 3614
Město: Na Oka
Komentáře: 0 %
Stav: Offline
Citovat LSP2 ( )
Má někdo oficiální upřesnění nebo dopisy, že vysokotlakými plynovody (více než 0,294 až 0,588 MPa) se rozumí plynovody s tlakem do 0,6 MPa dle SP 62?
Skupina: Poradce
Příspěvky: 3614
Město: Na Oka
Komentáře: 0 %
Stav: Offline
Přidáno (25.03.2021:10, 48:XNUMX)
—————
Požadavek vznikl z toho důvodu, že elektrikáři při kolaudacích požadovali odchylku od plynovodu s povoleným tlakem do 0,6 MPa ne 1 metr ale 2 metry při paralelní pokládce. Obecně bych se chtěl zeptat vývojáře tohoto odstavce v PUE, co kouřil, když psal čísla.
Přidáno (25.03.2021:10, 57:XNUMX)
—————
Pro pochopení odpovědi přikládám text žádosti
Žádáme Rostechnadzor, aby objasnil postup při uplatňování regulačních dokumentů týkajících se umístění podzemních inženýrských sítí, jejichž kontrolu nad výstavbou a provozem má na starosti
Federální služba pro environmentální, technologický a jaderný dozor.
Příloha č. 1 Technických předpisů k bezpečnosti distribučních a odběrných plynárenských sítí, soubor pravidel 62.13330.2011* „Systémy distribuce plynu. Aktualizované vydání
SNiP 42-01-2002″ stanoví klasifikaci vnějších plynovodů podle tlaku v distribučních sítích plynu:
nízkotlaké plynovody do 0,005 MPa včetně;
středotlaké plynovody – nad 0,005 MPa až 0,3 MPa
včetně;
vysokotlaké plynovody kategorie 2 – nad 0,3 MPa až 0,6 MPa
včetně;
vysokotlaké plynovody kategorie 2 – nad 0,6 MPa až 1,2 MPa
včetně.
Odstavec 2.3.88 Pravidel pro elektroinstalaci (PUE, vydání 6, kapitola 2.3) stanoví standardní vzdálenosti od podzemních plynovodů k podzemním kabelovým vedením s napětím do 35 kV. Uvedený odstavec zároveň poskytuje odlišnou klasifikaci plynovodů podle tlaku:
— nízkotlaké plynovody 0,0049 MPa;
— středotlaké plynovody 0,294 MPa;
— vysokotlaké plynovody nad 0,294 – do 0,588 MPa.
— vysokotlaké plynovody nad 0,588 – do 1,176 MPa.
Ustanovení 2.3.88 PUE stanoví standardní vzdálenost ke stanoveným plynovodům při paralelním uložení – 1,0 metru (s výjimkou plynovodů s tlakem vyšším než 0,588 MPa, pro které je standardní vzdálenost stanovena na 2,0 metru).
Při odsouhlasení konstrukčních řešení uložení projektovaných plynovodů o tlaku 0,3-0,6 MPa (dle klasifikace Technického předpisu o bezpečnosti rozvodů plynu a odběrných plynárenských sítí) ve vztahu k podzemnímu kabelovému vedení do 35 kV , provozující energetické společnosti vyžadují dodržování klasifikace stanovené v PUE (0,294-0,588 MPa ). Zejména při projektování podzemního plynovodu se skutečným (pracovním) tlakem 0,5 MPa by podle PUE měla být standardní vzdálenost k podzemnímu plynovodu 1,0 metru. Vzhledem k tomu, že v technických specifikacích organizací pro distribuci plynu je kromě skutečného tlaku uvedena i kategorie plynovodu podle povoleného tlaku (0,3-0,6 MPa), provozující energetické společnosti neuvádějí
dohodnout se na umístění takového plynovodu ve vzdálenosti 1,0 metru od podzemního kabelového vedení s odkazem na skutečnost, že podle klasifikace „plyn“ mají vysokotlaké plynovody kategorie 2
rozsah provozního tlaku přesahující hodnotu 0,588 MPa dle PUE (0,3-0,6 MPa > 0,588 MPa). Tedy umístění všech vysokotlakých plynovodů kategorie 2, včetně těch se skutečným (pracovním) tlakem menším než 0,588 MPa (0,3 – 0,588) vůči kabelovým vedením při paralelním uložení, je dohodnuto ve vzdálenosti nejméně 2,0 metry při paralelním pokládání.
Vzhledem k tomu, že Pravidla pro výstavbu elektrických instalací byla schválena strukturální divizí Rostekhnadzor (Gosenergonadzor), žádáme vás o objasnění:
1. Jaká je standardní vzdálenost od podzemních kabelových vedení?
napětí do 35 kV by mělo být použito až do podzemních plynovodů
vysokotlaká kategorie 2 (0,3-0,6 MPa)?
2. Stanoví článek 2.3.88 Řádu elektroinstalace
standardní vzdálenost pro umístění podzemního plynovodu
pokud jde o kabelová vedení založená na skutečných nebo povolených
tlak plynu v plynovodu?

Potřebujete pomoc odborníka?
Jsme tu, abychom vám pomohli!
Technické dotazy ke kabelu
Zprávy 3
kabel uvnitř?>
V jaké vzdálenosti od vodovodního a topného potrubí lze v interiéru položit napájecí kabel?
Ahoj. Tyto údaje jsou uvedeny v PUE:
2.1.56. Při křížení nechráněných a chráněných vodičů a kabelů s potrubím musí být světlá vzdálenost mezi nimi nejméně 50 mm a u potrubí obsahujících hořlavé nebo hořlavé kapaliny a plyny – nejméně 100 mm. Pokud je vzdálenost vodičů a kabelů od potrubí menší než 250 mm, musí být vodiče a kabely dodatečně chráněny před mechanickým poškozením v délce minimálně 250 mm v každém směru od potrubí.
Při křížení horkých potrubí musí být dráty a kabely chráněny před vysokými teplotami nebo musí být odpovídajícím způsobem navrženy.
2.1.57. Při paralelním pokládání musí být vzdálenost od vodičů a kabelů k potrubí alespoň 100 mm a k potrubí s hořlavými nebo hořlavými kapalinami a plyny – alespoň 400 mm.
Dráty a kabely položené paralelně s horkým potrubím musí být chráněny před vysokými teplotami nebo musí být odpovídajícím způsobem navrženy.
Ahoj. Formulujte prosím otázku správněji. Jaký druh transformátoru a co je „zásobník“. Bez toho nebudeme moci na váš dotaz odpovědět.
podíl
Způsob
Prodejní kancelář 09:00-18:00
Přijímání žádostí
8 (800) 333-11-48
119435, Moskva, Kashirskoe dálnice, k2s12, kancelář 12-302
Informace na webu o technických vlastnostech, skladové dostupnosti, ceně a vyobrazeních zboží nejsou veřejnou nabídkou.
Všechny obrázky zveřejněné na webu jsou registrovány u Ruské společnosti pro autorská práva. Kopírování a použití obrázků je možné pouze se svolením držitele autorských práv
Prodej zboží zveřejněného v katalogu na webových stránkách není prodejem na dálku a je uskutečňován po předchozím odsouhlasení názvu, provozně-technického
vlastnosti, dostupnost a množství na základě Nabídkové smlouvy a/nebo písemně uzavřených dohod.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vámi poskytnuté údaje použije společnost Electric Supplier Limited Liability Company (TIN 9710008385) (dále jen Provozovatel) k dosažení následujících účelů zpracování osobních údajů: zajištění souladu s požadavky legislativy Ruské federace; Jednání; uzavření a plnění smlouvy; informování o stavu objednávky; dodávka produktů; vrácení zboží; poskytování aktuálních informací o produktech, probíhajících akcích a speciálních nabídkách; analýza kvality služby poskytované Provozovatelem a zlepšování kvality služeb klientům Provozovatele.
Soubor zpracovatelských operací zahrnuje shromažďování, evidenci, systematizaci, shromažďování, uchovávání, vyjasňování (aktualizaci, změnu), vytěžování, použití, přenos (poskytování, zpřístupňování), depersonalizaci, blokování, výmaz, likvidaci Údajů.
Seznam osobních údajů, k jejichž zpracování je dán souhlas subjektu osobních údajů, je promítnut do Zásad zpracování osobních údajů Provozovatele.
Zpracování výše uvedených osobních údajů bude prováděno prostřednictvím smíšeného zpracování osobních údajů.
Provozovatel má právo pověřit zpracováním Údajů subjektů údajů třetí osoby se souhlasem subjektu údajů, a to na základě smlouvy uzavřené s těmito osobami. Osoby zpracovávající Údaje na základě smlouvy uzavřené s Provozovatelem (pokyny provozovatele) se zavazují dodržovat zásady a pravidla pro zpracování a ochranu Údajů stanovené Zákonem. Pro každou třetí stranu smlouva vymezuje seznam úkonů (operací) s Údaji, které bude třetí strana zpracovávající Údaje provádět, účely zpracování, zakládá povinnost takové osoby zachovávat mlčenlivost a zajišťovat bezpečnost Údajů při jejich zpracování a specifikuje požadavky na ochranu zpracovávaných Údajů v souladu se Zákonem.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je platný od okamžiku jeho předložení provozovateli po dobu plnění povinností ze Smlouvy a lze jej kdykoli odvolat podáním jednoduché písemné žádosti u provozovatele. Podmínky zpracování (uchovávání) osobních údajů jsou stanoveny na základě účelů zpracování osobních údajů, v souladu s dobou platnosti smlouvy se subjektem osobních údajů, požadavky federálních zákonů, požadavky provozovatelů osobních údajů, požadavky provozovatelů osobních údajů, požadavky na zpracování osobních údajů. v jehož zastoupení Provozovatel osobní údaje zpracovává, základní pravidla pro provoz archivů organizací, promlčecí lhůty.
Osobní údaje subjektu podléhají uchovávání po dobu stanovenou právními předpisy Ruské federace.
Osobní údaje subjektu podléhají uchovávání po dobu stanovenou právními předpisy Ruské federace. Osobní údaje jsou zlikvidovány: k dosažení účelů zpracování osobních údajů; při likvidaci nebo reorganizaci provozovatele; na základě písemné žádosti subjektu osobních údajů s žádostí o ukončení zpracování jeho osobních údajů (provozovatel přestane tyto osobní údaje zpracovávat do 3 (tří) pracovních dnů, o čemž bude subjektu osobních údajů zasláno písemné oznámení do 10 (deset) pracovních dnů.
Souhlas se zasíláním propagačních a informačních materiálů
V souladu s federálním zákonem ze dne 13.03.2006. března 38 č. 07.07.2003-FZ „o reklamě“ a federálním zákonem ze dne 126. července 9710008385 č. XNUMX-FZ „o komunikacích“ tímto jednám z vlastní svobodné vůle a na vlastní pěst. zájmu, udělte svůj souhlas společnosti s ručením omezeným „Elektrický dodavatel“ (DIČ XNUMX) (dále jen společnost) k zasílání informačních, reklamních a informačních zpráv na kontaktní údaje uvedené mnou na webových stránkách https://cable.ru / (telefonní číslo a/nebo email) účely týkající se služeb Společnosti, a to: zasílání oznámení o změnách v objednávkách, nabídkách a dalších informacích; newslettery a další informace jménem Společnosti ve formě SMS zpráv a/nebo e-mailů a/nebo zpráv v instant messengerech a/nebo push notifikace a/nebo prostřednictvím telefonních hovorů.
Souhlasím s tím, že text mnou uděleného souhlasu z vlastní vůle a v mém zájmu je uložen v elektronické podobě v databázi a potvrzuje skutečnost souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s výše uvedenými ustanoveními a přebírám odpovědnost za přesnost poskytování osobních údajů
Potvrzuji, že jsem si vědom toho, že kdykoli po celou dobu platnosti tohoto souhlasu mám právo svůj souhlas odvolat a odhlásit se z odběru zásilek kliknutím na příslušný odkaz, který existuje v jakémkoli dopise
Rovněž jsem informován, že pokud mám dotazy týkající se odhlášení z e-mailových konferencí, mohu požádat o pomoc zasláním e-mailu na službu technické podpory společnosti.
Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, pokud není odvolán.
Tímto potvrzuji, že moje implicitní jednání je dostatečnou formou souhlasu a umožňuje stranám potvrdit skutečnost, že jsem takový souhlas obdržel, přičemž není vyžadován žádný jiný důkaz k dodatečnému potvrzení mé svobodné vůle.